Ph@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Блуждающие токи. Заземление.

2 Нина

все просто. при наличии заземления, в случае возникновения пробоя, например на корпус, ток пойдет по цепи клемма фазы-провод-насос-заземление, вместо клемма фазы-провод-насос-провод-клемма нуля. этот факт будет замечен диф реле, и как следствие произойдет отсечка напряжения.

в случае отсутствия заземления, не факт, что сработает диф реле. оно же на пробой не реагирует, оно реагирует НА УТЕЧКУ тока на сторону. через заземление, или через тело, если заземление отсутствует.

что касается вашего насоса без заземления - можно попросить уточнить модель?

пс....проводил электричество на участок в 2012 году. облэнерго интересовал только факт приобретения счеткика с лейбой "обобрено облэнерго". автоматы ставь какие хош.....