Показать сообщение отдельно
Старый 05.01.2013, 23:32   #28
Ph@ntom
Местный
 
Аватар для Ph@ntom
 
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Запорожье
Сообщений: 1,921
Сказал(а) спасибо: 3,266
Поблагодарили 6,946 раз(а) в 1,584 сообщениях
Ph@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond reputePh@ntom has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Блуждающие токи. Заземление.

действительно, вилка вашего насоса, не имеет заземляющего третьего провода.
возможно, разработчики предположили, что в случае пробоя, утечка произойдет непосредственно через воду колодца-скважины, и диф. реле выполнит отсечку.
но тем не менее, считаю такой вид насосов - потенциально опасным.

как минимум потому, что например у меня бассейн из ткани с эпоксидкой - и вода в нем изолирована от земли. пробой такого насоса в таком водоеме череват весьма печальными последствиями.

"До недавнего времени бытовые электронасосы относились по стандартам безопасности к приборам с I классом защиты. Это значит, что корпус насоса должен быть заземлен, а шнур питания обязан иметь заземляющий провод и соответствующую вилку. К сожалению, многие производители не выполняли эти требования. . . ."

с другой стороны, если корпус насоса металлический можно попробовать сделать "землю" самостоятельно. если есть желание конечно.
Ph@ntom вне форума  
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Gala081962 (05.01.2013), Oksanka (06.01.2013), Нина (05.01.2013)