Цитата:
Сообщение от Инженерр
Потребители разных квартир подключены к разным фазам. Напряжение между фазами равно 380 Вольт. Между фазой и "нолём" 220 Вольт. При отсутствии "ноля" между двумя потребителями напряжение составляет по 190 Вольт. Но это в том случае, если в каждой квартире включено одинаковое количество потребителей. Если в какой-то квартире включается (например) бойлер, то в ней напряжение падает, а в другой квартире напряжение возрастает. Вплоть до 380 Вольт.[COLOR=Silver]
|
Для начала Вы перепутали терминологию:
Напряжение между линейным проводом и нейтралью (Ua, Ub, Uc) называется фазным. Напряжение между двумя линейными проводами (UAB, UBC, UCA) называется линейным.
Потребители в домах запитываются, как правило, по четырех проводной системе ("звезда" ) фазным напряжением. Описанные Вами ужасы возможны в случае запитки потребителей линейным напряжением...