Цитата:
Сообщение от Anastasija
То что 3 жилы выглядят неэстетично не соглашусь, если провод импортный, качественный, то и выглядит он соответственно
|
Вы не внимательны!
Я не утверждал, что не эстетичность будет из-за плохого качества ретро проводов!
Какое бы ни было качество ретро проводов, 3-ри жилы, что как минимум обязательно должно быть в современной проводке и в основном будет в проводке, на ролике располагаются не семерично, 2-ве жилы с одной и 1-на с другой стороны ролика, в отличие от симметричного, эстетичного, расположения, про что я писал, по 1-ной жиле с каждой стороны ролика, у 2-х проводки, которая раньше применялась. Это не говоря, что 2-ве жилы в совокупности жестче, чем 1-на и со временем не симметрия 3-х жильной проводки на ролике еще больше проявится не зависимо от качества ретро проводов.
Спасибо что напомнили о качестве!
В ретро проводке используются многопроволочные жилы класс гибкости 3, 4, которые для стационарной проводки групповых линий по эксплуатационному, в том числе и противопожарному, конструктиву хуже, чем одно проволочные жилы класс гибкости 1! Это не говоря, что их нужно оконцовывать для подключения к розеткам, выключателям, светильникам, а так как для розеток желательно сечение 2,5 мм2, то, например, оконцованная наконечником НШВ(И) жила не влезет в большинство розеток, не зависимо от их качества, так как раньше применялись жилы до 1,5 мм2 которые оконцовывались в кольцо под шляпку винта, а в выпускаемых ретро розетках используются современные механизмы с втычными контактными зажимами. Это не говоря что даже если оконцованная многопроволочная жила 2,5 мм2 влезет в розетку, то соединение однозначно будет хуже чем с одно проволочной жилой класс гибкости 1.